一个装置条件如下:温度计、液位计,气动阀进PLC控制。但分包商发来的图里把温度计 液位计的24V供电放在强电 柜里,里面装了交直流变压器,气动阀的电磁阀220v供电也由强电柜供。 我有以下不明白:
1.电磁阀的220V供电由强电柜供,那继电器不是也要放在强电柜里?否则PLC咋控制电磁阀呢?
2.液位计 温度计一般都是2线制的,信号和供电一起走的,直接接到PLC上,现在接到强电柜去了,信号咋给PLC?难道是4线制的仪表?供电和信号分开走?
本人做工艺的,对仪表不是很清楚,希望各位解惑。谢谢
评论3
楼主 2017/4/4 15:42:06
1、220v电磁阀的继电器放在哪里貌似无所谓吧,只要你的配线足够长,放在哪里无所谓啊,PLC的输出只是去驱动继电器的马达线圈。220v是串联在有电磁阀的现场侧的。也就是220v+触点+电磁阀;
2、液位计和温度计的接线方式可以根据仪表的型号或者说明书去确认,都应该有接线图的,上面会有供电和信号的说明。
楼主 2017/4/5 12:59:57
温度计不应该是三线的吗??
楼主 2017/4/5 14:52:14
应该都放在PLC柜,电磁阀的用继电器转接之后也还是一样放PLC柜内 |