2017-04-05
西门子变频器选的0.75kw,输出电流2.2A,电机0.75KW,50HZ,
电压:220/380 △/Y 电流3.3/1.9A
若选择△连接,输出电流不足会怎么样?
现场没有330V电源
评论3
楼主 2017/4/6 15:20:45
这么小的电机你角接,不妥吧!电机会热的
楼主 2017/4/6 15:54:35
如果变频器的供电电压是220V的,电机可接 △(三角形接法);
如果变频器的供电电压是380V的,电机只能接Y(星形接法).
楼主 2017/4/6 16:59:36
如果变频器是单相220V输入的,三相220V输出的,输出电流自然比380V输出的电流大,电机接成三角形接法正常生产,楼主的变频器其实就是三相输入的,不能单相输入的,所以输出就是三相380V输出,是定死的是不能改变的。