2017-05-06
中压汽包浮筒水位计,装置运行时显示正常,停车显示100% ,开车后又恢复正常了。怀疑是水位计输出设置的问题,汽包空液位时,输出报警,以大于20ma输出至DCS所致
评论3
楼主 2017/5/6 18:03:02
汽包中的水在开停工过程中 水的密度会发生变化,你说的这种情况会出现的! 浮筒的密度是按你开工正常时的工况给的。
楼主 2017/5/7 15:05:13
不同问题要按现场使用情况做说明,哪有一个解释说明就能解释好几种仪表问题现场?! 除非都是表坏了!解决办法就是换表,这原因都统一!
楼主 2017/5/8 16:38:02
好多液位计,比如有浮筒的,雷达的,超声波的,容易死机,需掉电重启才能用,不知啥原因???