在安装温度探头时发现探头太长,插入后刚刚碰到底部管道,这个有什么后果和风险吗? 我们二选二的,另一个安装没问题插入深度是管道直径一半。
评论3
楼主 2017/5/9 19:49:59
有影响。
①正如你知,温度仪表感温部位应该安装在管道中间的1/3(这里流体流动最快能及时反映流体温度)。而两侧比较慢,而且管道本身也会散热,如果你的感温部件已经接触到管道壁,影响是可想而知的。但是具体有多大影响不好说。毕竟影响因素较多(流速快慢,管道保温,管道传热快慢)。
②如果没有合适的长度的温度,个人建议:加工一个转接头,一头M27外螺纹,一头M27内螺纹,工装长度满足使温度计刚刚升入管道1/3~2/3为宜。
③你的温度需要做二选二逻辑,该温度的重要性可见非同一般。建议规范安装。
楼主 2017/5/10 15:27:42
检测温度有偏差,管道震动会动作探头损坏,
楼主 2017/5/13 13:34:55
大哥 是热电阻啊,一截掉就不能用了。