2017-05-10
多支热电偶不带变送器,采用多对补偿电缆传输;
多支热电阻不带变送器,采用多组三芯计算机电缆传输。
以上两种方案大家都有应用吗?
评论3
楼主 2017/5/13 13:40:51
热电偶传输要用其专用的补偿导线传输,补偿导线相当于热电偶的延长.....
楼主 2017/5/13 14:27:12
热电阻的应用较多。但多对热电偶的补偿导线可能不一定适应,因为分度号不同,补偿导线也是不同的,再者长度是否相同。当然像合成塔的多点热电偶是可以的,一是分度号相同,二是长度也相同(通过接线箱过渡)。
楼主 2017/5/13 16:36:46
如果是分屏带总屏,问题不是太大。
现在现场温度变送器性能不错,而且便宜。除了极少需要快速响应的场合,一般不把热电偶和热电阻信号传送到控制室了。不知道楼上为何非要这种方案。
对热电偶来讲,补偿导线的热电性能到底和电偶不一样,会影响测量。