泵的运行反馈信号
现场泵停了,MCC干结点断开,继电器灯没有完全灭掉,灯光微弱。
测量线圈侧仍有100多伏的感应电压,继电器是220VAC,感应电压刚好能驱动继电器线圈。
如何消除呢?不然现场泵停了,DCS画面仍然显示运行,因为确实收到了继电器的闭合信号。
评论3
楼主 2017/5/13 20:42:19
220V的?把零线和火线倒一下应该就行了
楼主 2017/5/14 11:43:03
问题解决了没? 这跟现场配电柜接线有关系
楼主 2017/5/15 20:06:42
回路串个电阻分压呢