2017-05-13
我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米直连经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?
评论3
楼主 2017/5/14 11:47:16
5KW 8极交流异步电动机应该是AC380V的电机吧,怎么可能电压高达1200V?
你的万用表不行呀!
你直接用电机驱动搅拌机试一下,看电流多大再说吧:如果是维修的话估计维修绝缘没有达到B级:用变频器的话最低也是B级绝缘
楼主 2017/5/15 20:11:15
15千瓦的电机怎么可能有那么高的电压啊,输出应该是380伏的,你用什么万用表,是数显的,那个量不了,变频对它有干扰啊,有变频的要用指针势万用表啊,变频也不是什么电机都可以用啊,改用四级的试一试
楼主 2017/5/17 14:39:31
是6极标准电机 ,测量三相输出电流 如在额定电流以下,三相电流相差不超过3%,建议更换变频器。或者加输出三相电抗器试试。原因上高次谐波多,引起的。