2017-05-13
请各位大神帮忙分析一下原因,上下静触头和母牌完好,开关为厦门ABB公司的VD4,开关A相起火!请大神们帮帮忙
评论3
楼主 2017/5/14 11:48:01
开关的额定电流,电机功率,动触点损坏程度,机器处于的环境,机器用途,机器运行在什么状态情况下发生起火?损坏的开关照片,机器全貌?你给的信息量太少太局部了,无法看清分析!
楼主 2017/5/15 20:12:29
开关合闸没到位,造成A相接触面小、接触电阻大。长时间这样运行,使A相触头“过热-氧化-更热-进一步氧化”的恶性循环,最终烧毁。
楼主 2017/5/17 14:43:31
检查一下接线端子有没有出现没有压紧的情况,造成电流值偏大,还有就是开关是不是偏大了,都起火了,电流肯定很大,怎么不跳呢?难道是开关出现异常了?