2017-05-18
目前化工装置采用DCS控制系统已经普遍,但单个装置一套DCS系统,一个DCS操作室;多个装置的DCS往往进行集中控制,采用一个大的DCS操作室。如果把多个装置的DCS系统进行集中到离装置1500米以上集中控制室(操作室),是否存在控制信号衰减情况而导致DCS操作室操作工发出生产指令因信号衰减而不能及时得到操作指令信号,目前不少装置DCS机柜室放在现场,用光缆连接到远程的操作站进行操作,请教DCS操作室离装置现场1500米远以上甚至2000米远是否产生对仪表和控制信号的影响,有影响如何解决?请各位高手指教,谢谢。
评论3
楼主 2017/5/21 20:07:15
机柜在装置附近,通过光纤连接到中央控制室,我们就是这么实现的,没什么问题。。目前这种方法技术很成熟了
楼主 2017/5/22 18:54:37
我们这离现场几百米,还可以。我感觉距离长了中间用光线比较好。
楼主 2017/5/23 15:54:21
没什么问题,打过游戏没有,全国的人在一起打游戏,延迟在100ms以内,最简单的道理