控制工程师论坛

技术争鸣

关于跨步电压触电的事例

sweect
sweect

2017-05-23

刚刚看过一个帖子,说是跨步电压可能没有危害,所以发这个帖子,希望各位注意安全。
10kv接地,在10米范围内走动,足以致命!

我遇到最近一次跨步电压触电是新疆哈密一焦化厂建设工地,炉区钢件焊接工地,一个工人跑来说柜子电人,我去处理。

当时刚刚下过一阵雨,地面潮湿,我走到距离配电箱(380V)大约两米处时,突然感觉两腿发麻,意识到有跨步电压触电危险,我跳到旁边一块铁板上,发麻感觉消失。

仔细观察,配电柜支架是角铁焊接制成,底座也是一块厚铁块,猜测应该是电源线某相接地。打电话通知停电,验电后检查发现,配电柜进线处一根相线外皮破损,并且已经靠到配电柜,铁皮已经发黑。处理导线绝缘后,检查其他地方没有发现问题,送电正常。

所以奉劝各位,说跨步电压没有危险的,就是在拿自己生命开玩笑。

回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China