一个22kw的Holip的变频器,反应有啸叫,仔细听确实是变频器里面传出来的。
带载时刚开始转变频器面板电流就显示50多A,但电机也就43.8A。
故障是开到15Hz以下时,有轻微抖动,但超过15HZ时,变频器报缺相停机
后来将变频器复位重置,能开到满速,但约半小时后反眏有啸叫,并且变频器发热。
好奇怪
现在怀疑是不是电机线圈有问题