2017-05-25
装置防爆区设置接线箱,接线箱进控制的电缆选择是铠装电缆。
现在的问题是,铠装电缆进接线箱是否需要绕性管?,还是直接在箱子上加了铠装电缆防爆密封接头接铠装电缆就行?
不自动有没这个方面的规范?
评论3
楼主 2017/5/29 14:18:40
总体上,满足现场防爆等级要求!
本安、增安、隔爆,那么相应的电缆密封接头也必须一致,铠装电缆,建议使用双密封!
强烈不建议使用挠形管,浪费钱,安装也不方便。
楼主 2017/5/31 17:01:21
只用防爆格兰头就可以了,穿管绕性管也可以
楼主 2017/5/31 17:01:37
铠装电缆直接在箱子上加防爆密封接头就行,普通电缆需通过穿线管、挠性软管连接。