2017-05-28
新买了一台变频器,之前用的是63A的断路器,变频器调试好后,运行完美。
停电后,在送电,变频器就不能正常工作了,然后换了个80A的旧断路器。
用了一天,短路器烧了,有没有可能是变频器的问题?
评论3
楼主 2017/5/29 11:15:36
你买的多大的变频器?变频器参数是什么?断路器烧了是怎么烧的?多少电压?
楼主 2017/5/31 21:36:33
变频器是37千瓦的,上电 电流过大烧的断路器。 变频器没事。电流测不出来
楼主 2017/6/1 13:07:52
断路器质量问题