2017-05-29
膨胀机转速反馈信号,从现场通过电缆线传来4~20mA信号接入AI卡件通道,结果发现操作站界面显示的转速信号时有时无。检查电缆,mA信号确实已经传至卡件端。用手操器给AI通道mA信号,操作站界面显示正常。更换AI通道,再接入电缆,操作站依然没有显示转速值?求助各位大神怎么回事?电缆屏蔽有问题?
评论3
楼主 2017/5/30 10:11:32
可能是仪表电缆被高压电缆干扰,我们这有过,仪表电缆走高压电缆线盒出现的,改了就好了。
楼主 2017/5/31 21:38:33
一般这样的都是因为干扰,设计问题或者施工单位的原因,让仪表信号线距离动力线太近了,而且高压的动力线要距离更远。
楼主 2017/6/1 13:11:36
是不是卡件是否配电的设置出错了呢