请问现场远传仪表4~20mA信号进DCS,现场仪表带HART和不带HART有什么区别呀
1、现在,现场有几个带远传的转子流量计不带HART进DCS,和带HART进DCS有什么区别。
2、另外,在电磁流量计中信号输出写的是“4~20mA ,有源”是什么意思呀
评论3
楼主 2017/6/3 18:39:50
HART是通讯协议,参数可以通过手操器调节,带HART协议的仪表更加智能些。这几个带远传的转子流量计不带HART,就是把信号给DCS,中间也不能用手操器设定转子流量计的量程什么的。
电磁流量计的有源是外接220V交流电源。
楼主 2017/6/5 19:53:12
在这个区间测量是比较精确的,其他区间测量的只是一个大概值。大概值是不能用来做生产参考的
楼主 2017/6/6 19:56:14
借这个机会请教一下,如果管道通径是DN100,选用的热电阻插入深度也是100,是否可行?
一般不要这么长的插入深度,只要超过管道一半多点就好了.