2017-06-08
我分管的区域里有台超声波液位计自安装投用以来一直波动较大,检查和调整各项参数均不起作用,咨询生产厂家也没啥办法,新表不应该是仪表自身问题,请大家帮查找下原因。
评论3
楼主 2017/6/10 19:36:01
参数不起作用还不是仪表的问题啊?是不是没连接或没调试好,短路呢
楼主 2017/6/11 11:52:33
物料属性适合超声波液位计吗?
下面的任何一种情况,要注意:
有泡沫的液体/固体;周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰;大风和太阳直晒。
楼主 2017/6/11 18:17:54
确定一下物料如果是液体的话液面需无泡沫,固体的话料位要平不能有低洼,也不能存在飞扬。
确认下介质的问题,天线那是否容易凝液
确认下液位计安装位置是否正对着物料进出口
确认下周围是否存在干扰