2017-06-21
两台变压器平时分列运行,如果1号变压器检修停运,则哪个倒闸的的方法是正确的?1是先合母联,再拉开1号变压器低压侧刀闸。2是先将1号变压器所带负荷停运,再拉开低压侧刀闸,再合母联。
评论3
楼主 2017/6/22 8:55:38
楼主 2017/6/22 8:57:15
如果1 2变压器相位全部都却仍没有问题可以先母联再断开1变压器的低压总开关
这样好处是末端负载不会受影响
如果相位不确定或者符合过大则采纳第二种
楼主 2017/6/26 15:52:11
该配电所有无操作规程,若有则先看。
变压器到配电母线,有无断路器;若“刀闸”,是否有灭弧装置,可否允许通断负荷电流。
有足够负荷电流时,分断刀闸,会有明显的电弧产生(低压)。