2017-07-02
原来的温度变送器有安全栅,现在想用个隔爆的,直接加到机柜的安全栅上去行吗?不要给我说不需要,我问的是能不能,用上效果怎样,我理解的是这样接这个温变就更安全了呵呵。
评论3
楼主 2017/7/5 17:46:37
隔爆型仪表不需要加安全栅,对于本安防爆型仪表必须加安全栅。
楼主 2017/7/6 17:15:54
个人认为不能加安全栅。安全栅是用来限制有可能窜入仪表的高能量(电压、电流),防止产生火花,若隔爆仪表加安全栅,可能因为输入仪表的能量较小,使得仪表无法正常工作。
楼主 2017/7/9 19:49:38
完全可以的,你放心使用!