2017-07-05
客户有一台185KW的电机说损坏了,折到我们公司让我们帮他们检查,我拿2500V的摇表检测相与相之间和相与地之间绝缘都是好的,可是让外面绕电机的师傅过来检查,他用的是南京47的指针式万用表,打到电阻最大档位一只表笔对地一只接相一测,他说相与地短路了,我问他,我用摇表检查怎么没有问题呢?他说用摇表有时量即使都好的,电机也转不起,并且还说他的万用表改过了,可以测,还说我用2500V的摇表测380的电机会击穿线圈的,也不知道是不是真的,总感觉是被忽悠了!希望大家给分析一下!
评论3
楼主 2017/7/6 9:01:16
用2500的摇表测量380的电机是有可能击穿电机绝缘。但摇表检测绝缘的结果肯定是比万用表准确。三相异步电机不只是相与相、相与地绝缘良好,电机就是好的。还要检查绕组匝间有没有短路、转子有没有问题。
楼主 2017/7/11 17:05:47
生意经简化问题
楼主 2017/7/11 22:02:23
在各种测量都没问题,有条件可以通电试车。