最近项目调试中,发现有不少西门子定位器哪怕在手动模式时,都有喘振现像,当然这个排除漏气及反馈现像,这个不知怎么调试,望高手指点。
评论4
楼主 2017/7/18 8:25:15
我们单位调节阀用的就是西门子的定位器,有这种现象
楼主 2017/7/18 17:47:54
可以查说明书,里边好像有一个叫灵敏度时间,给调到最小。西门子定位器对仪表风要求较高,注意仪表风管要吹扫干净且不能有水分。
楼主 2017/7/19 19:16:15
仔细检查气路,如果可以排除漏风,可以尝试将死区宽度设定大一些,可以有效地避免喘振的现象