2017-07-19
走过这么多厂,除了有一台中压锅炉用的是双法兰液位计,剩下的都是平衡容器等,使用双法兰测量液位为什么不准呢?
评论3
楼主 2017/7/20 9:03:03
和锅炉内部工况有关系吧,会影响具体的测量。双法兰不合适
楼主 2017/7/20 15:34:42
我的理解是,锅炉炉水温度较高,变化较大,需要用平衡容器进行补偿.....
楼主 2017/7/21 15:51:48
膜盒的操作温度,大概在300度左右,接近于中压蒸汽的温度,所以应用不多。想用在中压蒸汽,接管最好长一点,膜盒可以降温。用在低压蒸汽倒有很多,目的是导压管无需伴热,但也要注意填充油的最低环境温度。