2017-07-21
第一次接触人机界面,请问我PLC已经设计互锁,HMI开关要怎么设置? 正转、反转、停止3个按钮和指示灯,需要互锁。 在此谢谢了
评论3
楼主 2017/7/22 7:58:54
可以在开关属性的安全中设置。
楼主 2017/7/23 22:59:00
HMI各个厂家设置稍有不同都在开关属性中,有的是动作条件有的是允许功能,台湾产的习惯叫使用宏
HMI各个厂家设置稍有不同
都在开关属性中,有的是动作条件有的是允许功能,台湾产的习惯叫使用宏
楼主 2017/7/24 22:05:00
好文章