原来没有做过硫酸罐的迁移,现在做遇到一个问题:硫酸罐法兰高度3.8m,当时做迁引为-38kpa-0,结果不对,分析一下原因,硫酸密度按1.6来算,现迁移是否可以按-37KPa~+23.8KPa来迁,想法为这样:当空罐时,测得负压为-37KPa,当硫酸到达上法兰时,压力应为60.8kpa,根据现场数据,那变送器的量程零位设为:-37kpa,量程设为60.8-37=23.8kpa,不知这样设对不对,谢谢!