几个仪表同时给电,仪表的数值会逐渐由小变大(时间几十秒),然后稳定在一定的数值,是什么原因会出现这现象?电子原件老化?
评论3
楼主 2017/7/27 22:15:48
不知用的是什么测温元件?能否把问题再说详细点?温度的测温元件有一定响应时间属于正常现象,保护套管选择不当或安装不当会加大响应时间。如果是单台仪表出现这现象,可以送标准信号,观察来确定是显示仪表的问题,还是测温元件的问题。而楼主的是多台仪表同时有一样的现象,可先检查公共部份,如供电、信号接线等。
楼主 2017/7/29 17:14:00
仪表是不是都要有一个上电初始化的功能呢?还是说以前没这事,现在发生的?
楼主 2017/7/30 17:00:40
检测仪表内部电压是否不稳。