2017-08-04
现场继电器触电侧简单示意图如下:
24v+——————继电器5、9端子(即常开触点)——————现场电磁阀线包——————24v-
在触点未吸合的情况且继电器装在底座上的情况下,万用表测5、9端子为什么量不到24V电压?
而触点未吸合的情况下,把继电器从底座上拔掉,此时用万用表测5、9端子是能量到24v电压的,我感觉这两种情况应该都能量到24v电压啊,为什么前者量不到后者量得到?
评论3
楼主 2017/8/6 17:36:32
那就确认下继电器触点是否闭合
楼主 2017/8/7 15:17:56
继电器5,9的触点没吸合——即继电器线圈没带电的情况,你直接测量5,9与拨掉断电器有区别吗?如果继电器及电磁阀工作正常哪很可能是没有正确测量。
楼主 2017/8/7 16:27:03
5、9之间如果量出电压说明继电器肯定没有吸合。