2017-08-04
现场仪表安装一部分伸到0区,一部分在1区,接线部分和变送器在1区,像导波雷达液位计,磁致伸缩液位计等。那这个仪表选本安型的还是隔爆型的?选择的依据是什么?
评论3
楼主 2017/8/6 17:37:24
隔爆的对于仪表来说没有必要去选择,又贵又笨重,价格不是贵多少。本安型的适合一切危险场所,放心去用
楼主 2017/8/7 15:19:04
0区的必须本安,1区的可以本安可以隔爆。
楼主 2017/8/7 16:28:33
你的是现场控制柜PLC控制的,还是输出到DCS系统的