2017-08-19
现场切除,表头显示零,DCS显示有压,然后现场断电屋里不断电报警,过两个小时后仪表所有故障恢复正常!各位老师帮忙分析分析是什么原因造成的这些故障现象
评论3
楼主 2017/8/20 13:31:30
的确是没太明白,简单明了的描述一下
楼主 2017/8/20 17:41:54
现在主要是查看一下仪表量程,发生故障时顺便测量了一下其信号电流
楼主 2017/8/21 12:42:13
挂上475,看看变送器的实际输出是不是4Ma