用的510系列变频器;2101启动方式为
转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙
是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。
评论3
楼主 2017/8/26 11:30:55
请大家多多指导
楼主 2017/8/28 16:21:51
建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况。
楼主 2017/8/29 15:03:36
建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,