2017-08-28
大家好!兄弟是PLC新手,但有单片机编程开发经验。因工作需要接手一个PLC项目,温度、水温、水位控制项目,使用7台FX3U-16 MR
PLC。兄弟自己编程,6台PLC程序相同(仅站号不同),另一台PLC程序不同其他6台,因不太熟悉GXWORKS,编写好一台PLC程序后,不知其他台PLC程序是否可以添加在一个工程里面,还是要单独另建工程。
另外,我想组态软件监控7台PLC状态,以及1台变频器状态(其中1台PLC驱动一个变频器)。我打算采用计算机链接通讯,PLC之间采用光纤布线至监控电脑主机。7台PLC之间有1台PLC状态需要告知另外6台PLC,还想定时进行无协议通信(因手册告知“计算机链接通信或者无协议通信”与“N:N”之间不能同时存在),想请教大家是否可行?
评论5
楼主 2017/8/30 8:03:12
GX Works2一次编写一个PLC的程序。
楼主 2017/8/30 15:19:28
程序一样的可以不修改程序只是修改地址即可,另一个程序不一样的就单独写程序......
三菱都是单独的程序文件,不像西门子在一个文件里面可以多个CPU程序
楼主 2017/8/31 9:26:57
7台PLC之间N:N通讯,将6台作为分站,信息集中到一台主站PLC里面,然后电脑只需要连接主站PLC就行。这也应该是通用的做法了。
楼主 2017/8/31 9:29:09
7台PLC之间N:N通讯,将6台作为分站,信息集中到一台主站PLC里面,然后电脑只需要连接主站PLC就行。这也应该是通用的做法了。
没有登录竟然也可以跟帖回复?
楼主 2017/8/31 17:45:23
看你要读写每个plc多少数据了。