小白在编程学习中发现个疑惑请教大侠(我学的西门子S7-200):PLC的一个扫描周期应该很短,假如我在程序中有一个脉宽调制程序,周期为5秒(输出高电平2秒,低电平3秒),那在程序执行中是执行到脉宽调制程序后等待5秒高低电平执行完毕后再进行下一个扫描周期还是PLC以固定扫描周期扫描,不管脉宽调制程序是否执行完?
评论3
楼主 2017/8/31 20:58:31
执行时大概状况是这样的:扫描到脉冲调制的部分,看看时间到了没有,没有的话跳过,等下一个扫描周期再来问,因此,时间误差会等同于一个扫描周期时间。
楼主 2017/9/1 13:12:43
程序确定了,扫描周期并非确定,因为扫描周期除了程序扫描部分,还有通讯扫描部分,系统自检部分,所以,非固定周期扫描实际是一个介于最大扫描周期与最小扫描周期之间的那个时间段。
楼主 2017/9/1 17:12:48
有时间的话去秒表卡卡定时器的时间到底准不准,就拿你拿手的欧姆龙来卡好了。