取消现场操作站,将现场机柜间信号通过总线引致中央控制室操作站,电缆距离大约五十米,但是引过去后,现场阀门反馈信号有延迟及其他仪表信号出现误差,是什么原因呢,求各位指教,谢谢了。
评论3
楼主 2017/9/1 13:14:13
改造完成后,你有没有重新做调试?
楼主 2017/9/2 9:20:24
网线传输100米都会有信号衰弱现象,能把你目前的传输设备以及其他情况说说嘛
楼主 2017/9/2 15:10:27
只是把上位机搬到中央控制室,现场机柜间加了个光电转换器,通过屏蔽双绞线把信号引致中央控制室机柜间了。