2017-08-31
可燃气体和有毒气体检测系统(GDS)采用具有SIL等级的以PLC为核心的独立的系统,谁知道这方面规范?
评论3
楼主 2017/9/1 13:15:25
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
楼主 2017/9/2 9:22:02
安监局要求独立于DCS,但是看看有毒可燃的自带系统,性能指标哪里有DCS的等级高?对此专门咨询了为安监局提供技术支持的专家意见,专家意见是:可燃有毒仪表进入独立于过程控制的I/O卡件、有单独的报警布置画面。也即规范中的要求依旧可以遵循。
楼主 2017/9/2 15:12:42
我们也咨询过安监局的专家,进DCS也是可以的,但现在只是口头解释,安监局没有正式条文解释,上次说是条文解释6月份要下来。
不过我们现在还是进DCS的多,也在等消息。