除氧器的磁翻板液位计的高度为2000mm,
变送器的量程为-1300mm--1300mm,除氧器的平衡筒是双室平衡容器,汽侧已灌满水、
现将变送器的量程改为-2000--0mm,但是测出来的值与实际偏差较大、请问变送器的量程设置的是否正确。
评论3
楼主 2017/9/11 7:52:04
量程要根据公式(Hρg)计算得来,由于密度随温度的变化而变化,待稳定后观察测量结果,如不同步可以在线调整。
楼主 2017/9/11 17:12:31
看了好几遍还是没明白过来,来张图么
楼主 2017/9/12 8:11:28
你这个带平衡筒的。灌入的液体有多有少。肯定不能直接输入个整数啊。要到现场对照磁翻板来校正。