2017-09-21
公司里面有两台相同的设备,都是使用的西门子S7-300系列的PLC 但是一台使用的是313c的CPU,一台使用的是314c-2dp的CPU。请问各位高手这两种CPU模块可以通用么……?
评论3
楼主 2017/9/22 8:18:40
不可以
楼主 2017/9/22 8:32:15
楼主是要将两个CPU互换吗?原理上讲这两个CPU是可以换的
楼主 2017/9/24 16:19:55
可以通用,只是要修改硬件配置,重新下装程序。不是说拔下一个直接换上一个就能用。