2017-09-23
在对一个新的FX3GA-40R plc输入“启保停”程序后,运行程序输入端指示灯亮,就是输出端指示灯不亮,输出端COM和Y0不闭合,把x0,x1 换成m0,m1 后闭合m0,输出端能吸合,请问还需要设置哪些,谢谢
评论3
楼主 2017/9/24 15:59:52
输入点如何接通你不知道了
npn或者pnp都可以
楼主 2017/9/25 13:54:28
很明显楼主是在触摸屏上面做的实验,plc里面你用x0,x1这些输入的时候是要有外围接线才可以运行的,而用m0,m1则不需要接线,只要让它在触摸屏上面通断即可,这就是中继的一个特殊功能
楼主 2017/9/26 13:07:57
没有接触摸屏,直接笔记本输入程序,