2017-10-03
DCS控制室对环境的要求有什么规范标准吗?必须保证恒温恒湿吗?
评论3
楼主 2017/10/6 11:16:23
1.1保持室内清洁
1.2控制柜内应处于封闭状态,减少粉尘进入
1.3环境温度18℃~24℃,温度变化率≤5℃/h
1.4相对湿度45%~70%,在任何情况下,不允许结露。冬季相对湿度不能维持在此范围内时,最低值应以不产生静电为宜
1.5装置运行时,控制柜内不允许存在明显的磁场和强烈的机械震动,不允许使用产生电磁干扰的设备
1.6工作人员进入机柜间,应着防静电服装
楼主 2017/10/9 19:15:04
SH/T3006-2012 石油化工控制室设计规范
楼主 2017/10/10 15:18:23
工业用的空调就可满足