2017-10-03
要增加八台切断阀,可以让电磁阀和反馈信号的电缆线用一根48芯电缆一起放到现场吗,这样做有影响吗
评论3
楼主 2017/10/4 8:12:37
阀位反馈你要看是否是本安型的,如果不是,只是DI/DO的区别,我认为问题不大~
对了,48芯的电缆是不是太粗了……电磁阀的信号最好用1.5mm以上的。
如果是本安型的,按照规范最好分开走。
楼主 2017/10/9 19:12:27
供电与其他信号线需要隔离,因为这个48心电缆没屏蔽,电磁阀的供电电缆会产生电磁干扰。
楼主 2017/10/10 15:19:34
切断阀的电磁阀以及开关反馈信号都是开关量及电源电压信号,所以使用一根多芯电缆没什么影响,不过这样的线缆对于以后的维修维护会有点麻烦,特别使用时间久了后,电缆各芯线上的标记会看不清,如果这多芯线缆是同色的那么更糟糕,以后如果想要查线,或者有线故障,其查找故障点会非常麻烦。
因此建议,最好使用单独电缆走线,若实在不行,一定要给每个接线做好标注线号。