2017-10-06
气动调节阀喷嘴与挡板之间的距离变小,输出压力是不是变大
评论3
楼主 2017/10/7 8:56:09
只能说在喷嘴挡板机构正常的前提下,多数时候是这样的。
有些气动装置的正反作用是单纯用气路转换来实现的,这种装置在反作用状态下,喷嘴挡板靠近时输出下降;
在喷嘴挡板机构装配不正常的情况下,是会出现喷嘴挡板靠近(有时是看似靠近),喷嘴输出背压反而下降的情况。
楼主 2017/10/11 16:23:33
是会变大
楼主 2017/10/11 17:25:54
气动调剂阀的调零也是调节挡板和喷嘴之间的距离吧?一般我调阀都是打到手动状态,然后调零,如果阀杆没有明显的动作再调恒节流孔