2017-10-17
三相电机用万用表量的对地短路,但是通上电后还能转,电流也正常,外壳带电,谁能帮忙解释什么原因?
评论3
楼主 2017/10/18 9:36:08
接地线有拉了吗?且接地线可靠吗?
楼主 2017/10/20 18:06:11
这电机的绝缘不良,即使能正常运转,也不会长久,,,而且外壳带电,接地故障,危险~~! 最好拆下电机电源线,用兆欧表测量一下,小于0.5M电阻值,,,就换修电机~!
楼主 2017/10/22 21:52:12
外壳带电不要再用了,且外壳没接到,才会这样。