现场涡街仪表,或者转速测量仪表,他们输出的都是电压频率信号,一般能传输多远距离?
评论3
楼主 2017/10/20 8:51:31
1、如果不考虑信号传输过程中偶合进去了干扰,影响到信号接收装置的对于脉冲电压的判读,
也不考虑线电阻过大分压严重的情况,
那么信号传输的理论距离,
会不会也是无限远啊?
2、由于仪器输出的脉冲,一般并不是原始信号,而是经过芯片做了放大处理的,
这样信号能传多远,得看驱动芯片的资料,是咋讲的。
3、脉冲输出的压力计和温度计,15年前,也曾有的,,,最终是没能流行开,,,逐渐还是被4~20mA,打败了吧。
我了解的这类产品,几乎都是用在热能控制或者泵站控制方面,
由于这类场合,控制室到现场的距离一般不远,几百米了不起了,甚少会超过1公里。
楼主 2017/10/23 11:34:52
采用双绞线,甚至专用电缆。如果干扰小,几千米都可以
楼主 2017/10/23 17:36:27
一般而言,绝对的传输距离可以保证,但信噪比不能不能一概而论,因此有效的传输距离是不同的。信号频率(波长)不同,需采取的电磁屏蔽手段不同,错误的屏蔽线接地直接影响信号传输的质量和距离。建议参考IEEE Standard 1050标准第六节的部分加以分析。