2017-10-25
我们有一台伺服电机,三菱MR-40A的,编码器的分辨率是131072,我想让电机1000脉冲一圈,但是伺服驱动器无法设定这么高位数,我换算后电子齿轮比设定为32768/250,这样PLC发送频率100的脉冲电机驱动器显示并不是设想的转50转每分钟,而是48转每分钟,请问为什么少了2圈?还有我是按1000脉冲一圈设的齿轮比,为什么按倍数除了以后现在成了100脉冲一圈了
评论3
楼主 2017/10/26 8:34:58
下载个MR Configurator2 位置控制-改电子齿轮控制为指令脉冲控制 设置1000
楼主 2017/10/29 10:55:31
频率跟分辩率不是一个概念啊
楼主 2017/10/29 16:44:47
谢谢分享 学习下!谢谢谢