2017-10-26
孔板测氧气流量,差压变送器输出值老是偏小,回路也正常,表头上显示数值与控制室一样,也没问题,困惑???还有就是孔板测流量,如果孔板正负装反了,会出现什么情况?孔板装在管道上以后怎么判断孔板的正负端,就是想确定上游侧的孔板是否是正压端,当然,孔板上标有正负的除外?
评论3
楼主 2017/10/27 10:28:36
装反了 指示会偏低,因为装反了差压会变小,流量和差压的平方根成比例,所以流量指示偏低
楼主 2017/10/27 16:30:50
能不能具体描述一下正压测和负压测的压力的具体变化情况?多谢!
楼主 2017/10/30 16:46:24
会不会是有泄漏?用肥皂水测试一下;另外是新投用的表还是已运行很长一段时间只是最近才出现偏小的现象?