公司一台新买的电磁流量计,当把反馈信号接到FM148C相应接点后,在DCS上无显示流量,但是现场表头有显示流量,在模块点上用万用表测量,发现输入电流信号为38mA,请问这是怎么回事
评论3
楼主 2017/10/31 7:56:01
是不是DCS端子板带配电了?取消电流信号配电功能
楼主 2017/11/2 11:24:14
中间接个配电器试试
楼主 2017/11/2 15:42:38
接入的质量流量计信号是有源还是无源信号,这个要先搞清楚。不同的信号按照不同的模块点去接入(参考和利时FM硬件手册)。