2017-11-06
18.5KW国产三晶变频器突然冒烟,拆开检查发现里面的大电容爆了两个,电解液往外面电路板上流,请问这个大电容做什么用的呢?变频器还能不能继续用呢?
评论3
楼主 2017/11/8 16:13:01
电容爆了没关系,电路板用酒精清洗干净,换个新电解电容就行。 电容滤波的呗!
楼主 2017/11/9 18:43:14
这个叫做:储能电容;
储能电容爆了的话变频器基本没法带负荷了,电压不稳极可能导致功率模组损坏,修复再说
楼主 2017/11/11 14:29:15
这个是电容器的质量不好造成的!更换就可以了!