2017-11-09
500KVA变压器做无功补偿 哪位给个具体参数 谢谢 在线等
评论3
楼主 2017/11/12 21:47:22
500KVA变压器是无功补偿后的变压器容量吗,还是补偿前的,要达到的功率因数是多少,楼主可以说清楚一些,单单这样,不知道要怎么计算
楼主 2017/11/13 7:43:15
一般可以按变压器容量的30%来选补偿电容的容量,如电机负荷为主可选到50%。希望能帮到你。
楼主 2017/11/13 17:21:10
民用30%,工业60%,要达到的功率因数