SIL2等级的储罐,采用1oo2的双液位联锁,每个液位计都满足SIL2认证吗?
评论3
楼主 2017/11/20 10:09:45
仪表回路满足SIL2就行了,并不是说现场仪表一定需要满足SIL2。
楼主 2017/11/20 18:58:20
你说的是储罐达到SIL2的保护回路?假设你的DCS是SIL3,那么1oo2的液位计一般来说是不能用2个SIL1达到SIL2的,2oo3可行 。
不过对储罐来说用压力报警比用液位要实际有效、且经济。
一般做法是SIL2级的压力回路,SIL1级的液位回路。
楼主 2017/11/21 15:49:20
要计算整个回路的,不是只看传感器,要从传感器到中央控制器再到执行机构,计算PFDavg