可燃气体和有毒气体检测系统(GDS)采用具有SIL等级的以PLC为核心的独立的系统,谁知道这方面规范?
评论4
楼主 2017/11/22 9:23:51
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
楼主 2017/11/22 17:51:16
GDS没有要求需要有SIL等级认证,只是要求GDS需要独立于DCS,这个要求是2014年国家安监下的一个文,我在论坛里的帖子,有这个文的附件,独立的系统就行。我是设计院的。这个文的要求比GB50493-2009的要求高,GB50493-2009中有一条说的GDS可以有DCS实现,但要求Dcs的卡件必须独立,但这条要求不符合安监总局的要求。
楼主 2017/11/23 15:03:23
安监总局下文的法律效力是不是可以高于国家标准化委员会下发的标准体系,这个值得讨论一下。
楼主 2018/10/10 15:05:34
您好,我是进口气体检测仪一级代理商,有需要可以联系我,13052272708(微信同号)