我想咨询各位大神一般是如何检定PT100铂热电阻的,是直接用万用表测量其电阻值然后计算(用测得的电阻值减去100再乘以0.385)的吗?现有这样一个问题,现场的铂热电阻是双芯的,一组传给现场的数显仪,一组传给DCS,两边显示值一样,但为什么我用万用表在铂热电阻的接线端子上直接测量电阻值算出来的比显示值要高几度了(高3-6度)?而且是普遍现象。是这种方法不行吗?应该如何判断其真实值。谢谢!
评论12
楼主 2017/11/22 9:13:16
两线制比三线制误差大挺多的
楼主 2017/11/22 17:53:12
对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重新测量
楼主 2017/11/23 15:05:00
应该拆了线量
楼主 2017/11/25 8:51:37
万用表的测量的精度是不一样的,测量的方法也是不一样的,可以根据需要选择
楼主 2017/12/1 17:51:05
测量精度不一样
楼主 2017/12/11 16:13:00
热电阻检定需要按检定规程来,检定完了要出检定证书的,上面要说明各个检定点的正负误差、回差、不确定度等情况。日常中用万用表检查热电阻好坏,需要把表笔的电阻抛弃,不然你测量出来的值是不能作为依据的,一般作热电阻检定,需要标准热电阻、恒温水槽(或油槽),如果你要检测低温,还要准备低温槽,采用比较法来作检定。