2017-11-23
应力变送器用2芯就够,保险起见建议用3芯,1平方
热电阻应该用3芯,工业热电阻至少是3线制,建议留1根备用,至少1.5平方
kvvp、rvvp都可以,条件恶劣就用kvvp
评论3
楼主 2017/11/24 17:31:34
按您的想法就可以,都用1平方的3芯,减少电缆类别好管理,接变送器空着一根就可以!
楼主 2017/11/25 15:00:13
现场进PLC用0.75平以上足够,注意选择屏蔽电缆,软的比较好施工。
不需要留备用。
楼主 2017/11/26 17:30:48
KVVPR、RVVP、DJYVPR 用哪个合适啊,我打算用软电缆接压力变送器和热电阻。