关于RS485通讯 屏蔽双绞线如何上PLC端子?为何连接好后,现在信号传输失败?双绞线屏蔽层是否需要接地,且介绍一下接地方式。
评论2
楼主 2017/11/25 15:32:05
正负 对应接上就行了,最多再接个gnd。
楼主 2017/11/29 18:15:29
线缆只有一个正负之分,其他的通讯不上的话,和线缆一点关系都没有。要考虑组态和通讯软件设置情况。比如说,通讯模块和驱动程序,端口选择,两端的波特率是否一致,访问的主地址从地址对不对,接线方式和线缆长度等,485通讯有距离要求